158) MASALAH PUTUS BEKALAN ELEKTRIK
Tahun: 2010
Sesi: 1
Isu: Infrastruktur & Kemudahan Awam
Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim
Kategori: Bertulis
Sub Soalan
-
Sila nyatakan apakah punca utama yang menyebabkan masalah bekalan elektrik di DUN Sekinchan sering terputus bekalan khususnya menjelang Perayaan Tahun Baru Cina sejak 3 tahun yang lalu?
Kawasan yang sering terlibat dengan gangguan bekalan elektrik di DUN Sekinchan
adalah sekitar Pekan Sekinchan iaitu Site A. Site C dan Taman Aman Jaya. Sebelum
ini, kawasan ini menghadapi masalah pada sistem bekalan pada tahap 11kv iaitu
sambungan kabel talian atas yang bermasalah dan telah diperbaiki keseluruhannya
sebelum musim perayaan baru-baru ini. Namun pada musim perayaan yang lalu, beban
di kawasan ini telah meningkat 2 kali ganda dalam tempoh tersebut dan menyebabkan
system ‘overloading’. -
Sila nyatakan apakah langkah Ðlangkah pencegahan awal yang dapat dilakukan oleh pihak TNB untuk mengelakkan perkara seumpama terus berulang kembali?
Sewaktu musim perayaan tersebut, TNB telah mengimbangi beban (load balancing)
pada sistem talian atas 1kv untuk menampung pertambahan beban seperti yang dibuat
di Site C dan Taman Aman Jaya. Antara langkah awal lain adalah dengan
mengasingkan bekalan elektrik di kawasan terlibat daripada sistem bekalan sedia ada
dan bekalan disalurkan menggunakan jana kuasa mudah alih seperti di Site A. TNB juga
akan memantau jumlah beban di kawasan sekitar setiap kali musim perayaan agar
dapat mengambil tindakan segara jika ada perubahan beban yang mendadak. -
Sila nyatakan perancangan jangka masa pendek dan jangka masa panjang yang bakal dilakukan oleh pihak TNB untuk menyelesaikan masalah tersebut?
Walaupun beban di kawasan tersebut buat masa ini telah berkurang lebih 100%
berbanding sewaktu perayaan, TNB telah membuat penambahbaikan dengan
mengubah sepenuhnya punca bekalan di Site C dan juga Taman Aman Jaya kepada
pencawang elektrik berhampiran untuk menampung sebarang pertambahan beban, jika
ada. Projek ini telah siap sepenuhnya pada penghujung Mac lalu. Sebagai perancangan
beban di kawasan tersebut juga dipantau setiap bulan bagi mengelak kejadian ‘system
overloading’ berulang. Setakat ini, pertumbuhan beban adalah minimum dan terkawal.
TNB juga bercadang untuk membuat penambahbaikan sistem di tahap 11kv dengan
meningkatkan kapasiti alat ubah di pencawang elektrik 33/11 kv Sekinchan.